第一節、專案概況
公園位於河邊,長2000米,寬約50米(入口處與出口處面積較大--見CAD附圖),公園左邊是寬約100米的河,公園右邊是車水馬龍的馬路,公園像一條帶狀位於河與馬路的中央。
第二節、廣播要求
1。廣播室設在入口處,離公園出口處有2000米遠,所有控制設備\功放放在廣播室。
2。已預埋一根2000米長的PE25線管,由於上面澆了水泥路面\鋪了大理石:不能再鋪設另外的線管,音響信號線、控制線只能從這根管子通過,別無他法。但220V電源線可就近接通。
3。大功率音響15個:要求外觀美觀\防雨\大功率,最好是200W以上,100米寬的河對岸都聽得到!並要求有身歷聲。
4。要求能尋呼、能無人值守。
第三章、系統設計依據及設計原則
第一節、系統設計依據
公共廣播系統與一般音響系統不同,是一個先進複雜的綜合性系統工程,必需從系統設計開始,包括施工、安裝、調試直到最後驗收的全過程,都嚴格按照國家有關的標準和規範,做好系統的標準化設計和科學的管理工作。
執行的主要規範內容包括:
GB50116-98《火災自動報警系統設計規範(摘錄)》
GJG/T16-92《民用建築電氣設計規範》
GB/T50314-2000《智能建築設計標準》
《民用建築電氣設計規範》
《調音台基本特性測量方法》GB9003
《電工電子產品基本環境試驗規則》GB2421/22/23。1/23。2
《電網電源供電的家用和類似一般用途電子及有關設備的安全要求》
《工業企業通信接地設計規範》GBJ-79-85
《工業企業通信設計規範》GBJ42-81
《建築與建築群綜合佈線系統工程設計規範》GB/T50311-2000
第二節、系統設計原則
先進性和可擴展性:
現代資訊技術的發展,新產品、新技術層出不窮。因此本系統在投資費用許可的情況下應充分利用現代最新技術,以使系統在盡可能長的時間內與社會發展相適應。同時必須便於日後系統的擴展和升級。Hizone完全能滿足這些,故無須考慮。
安全性和可靠性:
公共廣播系統的建設,直接影響著用戶的使用效果、外部形象及投資回報,因此系統設計必須安全、可靠,本方案已充分考慮採用成熟的技術和產品,在設備選型和系統的設計中儘量減少故障的發生。並從線路敷設、設備安裝、系統調試以及對甲方人員的技術培訓等方面,都必滿足可靠性的要求。特別重要的一點是本方案選用的所有主要關鍵設備,均取得該設備的生產廠家或代理商的授權證書,並承諾在工程設備的提供、技術支援及售後服務等方面給予全力支持。(容後付上授權證書)這一點是國際國內工程招標專案重點考核的關鍵條件之一。
科學性和規範性:
公共廣播系統與一般音響系統不同,是一個先進複雜的綜合性系統工程,必需從系統設計開始,包括施工、安裝、調試直到最後驗收的全過程,都嚴格按照國家有關的標準和規範,做好系統的標準化設計和科學的管理工作。最後提交正規的測試驗收報告及全套施工圖紙和技術資料供甲方存檔。特別作為政府撥款專案,必須確保整個工程經得起各方面的和較長時間的嚴格考驗。 |